Bojler pušča

V kopalnici el.bojler pušča, kar konkretno je bilo na tleh vode. Je matalac star 3 leta.
Ker se ne razumem, ampak mislim da je rdeč varnostni ventil in spodaj pod njim kaplja.
Kaj to pomeni, kaj moram naredit? Hvala


Če ti pušča varnostni ventil, to pomeni, da moraš montirat ekspanzijsko posodo.

[img]http://shrani.si/f/2J/10h/12zDi4Tw/ventilpu.jpg[/img]
Desno pušča, kjer je na sliki tam mala odprtina.

Je že ekspanzijska posoda.

na kolk maš vodo? maš ekspanzijsko posodo? nekaj vode pod ventilom j ekljub ekspanzijski posodi normalen pojav. če maš recimo vodo na 50,55 C lahk komot računaš na kako manjši lužo (če maš ekspanzijsko posodo), če le te nimaš računaj na malo večjo lužo. če stalno teče ven, tudi ko bojler ne greje (recimo da ga izklopiš) je lahk tud ventil kaj fuč.

malce za dušo.......https://www.facebook.com/stvari.ajdovscina/


Če že imaš ekspanzijsko posodo, potem jo imaš v ovari, jo je treba (dopumpat) ali pa imaš ekspanzijsko posodo premajhno.
Če se ti to dogaja v primeru, ko porabiš veliko tople vode in mora grelec v bojlerju na enkrat dogret veliko vode, pomeni, da ti ekspanzija ne dela dobro, oziroma imaš ekspanzijo premajhno.

Lahko pa je v okvari le varnostni ventil.

Pa kako ekspanzijsko posodo neki, ventil je v okvari če pušča. Imam bojler brez vsake ekspanzijske, prej imel, nikoli niti kaplje. Nobenega še nisem videl , da bi montiral ekspanzijsko, jo pa seveda lahko, če nasedaš neumnostim.

. .......................................................................................................................................................................................... Več ljudi brez dlake na jeziku...in bi se sčasoma rodilo upanje za boljši svet... ...........................................................................................................................................................................................

Me zanima kateri proizvajalec napiše v navodila, da je potrebna montaža ekspanzijske za bojler, ker nobeden ne. Od kje jemljete potem te neumnosti, da ste pametnejši od inženirjev, ki naredijo ekonomičen bojler?

. .......................................................................................................................................................................................... Več ljudi brez dlake na jeziku...in bi se sčasoma rodilo upanje za boljši svet... ...........................................................................................................................................................................................

Modri val, ti si en navaden tepček, kljukec bi se temu reklo.
Imaš pač izvedbo bojlerja kjer ekspanzijska posoda ni potrebna. To pomeni, da je tvoj bojler narejen tako, da ima na vrhu posode še dovolj prostora brez vode in v tem “paznem” prostoru je zrak, ki se med dogrevanjem vode, stiska. Ampak to ne pomeni, da so vsi bojlerji narejeni tako kot je tvoj.
Če iz varnostnega ventila kaplja voda, to pomeni, da se v bojlerju med dogrevanjem ustvarja prevelik tlak, zato se ta tlak sprošča skozi varnostni ventil.
Veš ti modri valček, zrak ima lastnost da se stiska, voda pa nima te lastnosti, zato je treba bojlerju omogočiti nek prostor, da se bo med segrevanjem vode, ta tlak lahko sprostil, drugače imaš praktično parni kotel, ki ti ga bo razneslo.
Torej obstajajo bojlerji, ki so hkrati že tudi ekspanzijska posoda in obstajajo bojlerji, ki ekspanzijo potrebujejo.
Če skozi varnostni ventil kaplja, to enostavno pomeni, da ekspanzije ni dovolj. Simpelj ko pasulj.
Lahko pa se tudi zgodi, da ekspanzijska posoda spusti zrak in jo je treba samo dopumpat, v končni fazi zamenjat, če je duša v ekspanziji morda predrta.
Kapiško?

Modri val, ti si en navaden tepček, kljukec bi se temu reklo.
Imaš pač izvedbo bojlerja kjer ekspanzijska posoda ni potrebna. To pomeni, da je tvoj bojler narejen tako, da ima na vrhu posode še dovolj prostora brez vode in v tem “paznem” prostoru je zrak, ki se med dogrevanjem vode, stiska. Ampak to ne pomeni, da so vsi bojlerji narejeni tako kot je tvoj.
Če iz varnostnega ventila kaplja voda, to pomeni, da se v bojlerju med dogrevanjem ustvarja prevelik tlak, zato se ta tlak sprošča skozi varnostni ventil.
Veš ti modri valček, zrak ima lastnost da se stiska, voda pa nima te lastnosti, zato je treba bojlerju omogočiti nek prostor, da se bo med segrevanjem vode, ta tlak lahko sprostil, drugače imaš praktično parni kotel, ki ti ga bo razneslo.
Torej obstajajo bojlerji, ki so hkrati že tudi ekspanzijska posoda in obstajajo bojlerji, ki ekspanzijo potrebujejo.
Če skozi varnostni ventil kaplja, to enostavno pomeni, da ekspanzije ni dovolj. Simpelj ko pasulj.
Lahko pa se tudi zgodi, da ekspanzijska posoda spusti zrak in jo je treba samo dopumpat, v končni fazi zamenjat, če je duša v ekspanziji morda predrta.
Kapiško?[/quote]No tri leta star kopalniški bojler tak kot ga opisuješ zagotovo ne obstaja, to je eno. Drugo pa, če ventil spušča in prej ni, je ventil v okvari, ne? Bo šlo? Tako, da ne nabijaj bedarij, ko so resnično bedarije, da se ti srake smejijo.

. .......................................................................................................................................................................................... Več ljudi brez dlake na jeziku...in bi se sčasoma rodilo upanje za boljši svet... ...........................................................................................................................................................................................

Modri val, ti si en navaden tepček, kljukec bi se temu reklo.
Imaš pač izvedbo bojlerja kjer ekspanzijska posoda ni potrebna. To pomeni, da je tvoj bojler narejen tako, da ima na vrhu posode še dovolj prostora brez vode in v tem “paznem” prostoru je zrak, ki se med dogrevanjem vode, stiska. Ampak to ne pomeni, da so vsi bojlerji narejeni tako kot je tvoj.
Če iz varnostnega ventila kaplja voda, to pomeni, da se v bojlerju med dogrevanjem ustvarja prevelik tlak, zato se ta tlak sprošča skozi varnostni ventil.
Veš ti modri valček, zrak ima lastnost da se stiska, voda pa nima te lastnosti, zato je treba bojlerju omogočiti nek prostor, da se bo med segrevanjem vode, ta tlak lahko sprostil, drugače imaš praktično parni kotel, ki ti ga bo razneslo.
Torej obstajajo bojlerji, ki so hkrati že tudi ekspanzijska posoda in obstajajo bojlerji, ki ekspanzijo potrebujejo.
Če skozi varnostni ventil kaplja, to enostavno pomeni, da ekspanzije ni dovolj. Simpelj ko pasulj.
Lahko pa se tudi zgodi, da ekspanzijska posoda spusti zrak in jo je treba samo dopumpat, v končni fazi zamenjat, če je duša v ekspanziji morda predrta.
Kapiško?[/quote]No tri leta star kopalniški bojler tak kot ga opisuješ zagotovo ne obstaja, to je eno. Drugo pa, če ventil spušča in prej ni, je ventil v okvari, ne? Bo šlo? Tako, da ne nabijaj bedarij, ko so resnično bedarije, da se ti srake smejijo.[/quote]

vačlk, kaj pa če so vodovodni sistem kaj renovirali? MI tud nismo rabili ekspanzijske posode, ker se je višek vode vračal nazaj v sistem, potem smo pa prešli na sistem, kjer ima voda samo enosmerno karto, posledice so razne lužice pod varnostnimi ventili kljub ekspanzijskim posodam in delujočim varnostnim vetilom.

malce za dušo.......https://www.facebook.com/stvari.ajdovscina/

Modri val, ti si en navaden tepček, kljukec bi se temu reklo.
Imaš pač izvedbo bojlerja kjer ekspanzijska posoda ni potrebna. To pomeni, da je tvoj bojler narejen tako, da ima na vrhu posode še dovolj prostora brez vode in v tem “paznem” prostoru je zrak, ki se med dogrevanjem vode, stiska. Ampak to ne pomeni, da so vsi bojlerji narejeni tako kot je tvoj.
Če iz varnostnega ventila kaplja voda, to pomeni, da se v bojlerju med dogrevanjem ustvarja prevelik tlak, zato se ta tlak sprošča skozi varnostni ventil.
Veš ti modri valček, zrak ima lastnost da se stiska, voda pa nima te lastnosti, zato je treba bojlerju omogočiti nek prostor, da se bo med segrevanjem vode, ta tlak lahko sprostil, drugače imaš praktično parni kotel, ki ti ga bo razneslo.
Torej obstajajo bojlerji, ki so hkrati že tudi ekspanzijska posoda in obstajajo bojlerji, ki ekspanzijo potrebujejo.
Če skozi varnostni ventil kaplja, to enostavno pomeni, da ekspanzije ni dovolj. Simpelj ko pasulj.
Lahko pa se tudi zgodi, da ekspanzijska posoda spusti zrak in jo je treba samo dopumpat, v končni fazi zamenjat, če je duša v ekspanziji morda predrta.
Kapiško?[/quote]No tri leta star kopalniški bojler tak kot ga opisuješ zagotovo ne obstaja, to je eno. Drugo pa, če ventil spušča in prej ni, je ventil v okvari, ne? Bo šlo? Tako, da ne nabijaj bedarij, ko so resnično bedarije, da se ti srake smejijo.[/quote]
ž
modri val, ne smeši se, ker nimaš prav. lahko je vse ok z napeljavo, samo pred števec so montirali protipovratni ventil in sedaj tlak v vodovornem omrežju za števcem ob segrevanju vode v bojlerju zelo hitro naraste, ker se voda nima kam širit….zato je potrebno montirat ekspanzijsko posodo.
Je pa res, da tega v preteklosti ni bilo, ker pač ni bilo protipovratnih ventilov pri števcih, torej se je tlak razbremenil s širjenjem v omrežje.
največ ljudi je v zadnjih letih ( ko je postalo zakonsko obvezno imeti protipovratni ventil, ker vododistributerji tudi nameščajo) imelo težave s puščanjem varnostnega ventila…vsi so ga rešili z ekspanzijsko posodo, lahko tudi z razbremenilno pipo, ki spusti višek vode prej kot varnostni ventil.

Pri meni je ventil puščal, ko je šel termostat in je bojler grel, grel … Kar je seveda zelo nevarno. Poglej, na koliko greje, če je več, kot imate nastavljeno, ga preventivno ugasni.

No tri leta star kopalniški bojler tak kot ga opisuješ zagotovo ne obstaja, to je eno. Drugo pa, če ventil spušča in prej ni, je ventil v okvari, ne? Bo šlo? Tako, da ne nabijaj bedarij, ko so resnično bedarije, da se ti srake smejijo.[/quote]
ž
modri val, ne smeši se, ker nimaš prav. lahko je vse ok z napeljavo, samo pred števec so montirali protipovratni ventil in sedaj tlak v vodovornem omrežju za števcem ob segrevanju vode v bojlerju zelo hitro naraste, ker se voda nima kam širit….zato je potrebno montirat ekspanzijsko posodo.
Je pa res, da tega v preteklosti ni bilo, ker pač ni bilo protipovratnih ventilov pri števcih, torej se je tlak razbremenil s širjenjem v omrežje.
največ ljudi je v zadnjih letih ( ko je postalo zakonsko obvezno imeti protipovratni ventil, ker vododistributerji tudi nameščajo) imelo težave s puščanjem varnostnega ventila…vsi so ga rešili z ekspanzijsko posodo, lahko tudi z razbremenilno pipo, ki spusti višek vode prej kot varnostni ventil.[/quote]
A razumeš, da ne obstaja kopalniški bojler, ki bi potreboval montažo ekspanzijske? To je vse, ni kaj dodat. Ali so načrtovalci bojlerjev tumasti in vi pametnejši? Potreben je le varnostni ventili, ki preprečuje da bi  vroča voda ob izpadu dovoda odtekla v omrežje, ob enem pa ščiti bojler pred prekomerno povišanim tlakom.

. .......................................................................................................................................................................................... Več ljudi brez dlake na jeziku...in bi se sčasoma rodilo upanje za boljši svet... ...........................................................................................................................................................................................

In iz enega okvarjenega ventila boste vi naredili znanost…eh

. .......................................................................................................................................................................................... Več ljudi brez dlake na jeziku...in bi se sčasoma rodilo upanje za boljši svet... ...........................................................................................................................................................................................

Modri val, ti si en navaden tepček, kljukec bi se temu reklo.
Imaš pač izvedbo bojlerja kjer ekspanzijska posoda ni potrebna. To pomeni, da je tvoj bojler narejen tako, da ima na vrhu posode še dovolj prostora brez vode in v tem “paznem” prostoru je zrak, ki se med dogrevanjem vode, stiska. Ampak to ne pomeni, da so vsi bojlerji narejeni tako kot je tvoj.
Če iz varnostnega ventila kaplja voda, to pomeni, da se v bojlerju med dogrevanjem ustvarja prevelik tlak, zato se ta tlak sprošča skozi varnostni ventil.
Veš ti modri valček, zrak ima lastnost da se stiska, voda pa nima te lastnosti, zato je treba bojlerju omogočiti nek prostor, da se bo med segrevanjem vode, ta tlak lahko sprostil, drugače imaš praktično parni kotel, ki ti ga bo razneslo.
Torej obstajajo bojlerji, ki so hkrati že tudi ekspanzijska posoda in obstajajo bojlerji, ki ekspanzijo potrebujejo.
Če skozi varnostni ventil kaplja, to enostavno pomeni, da ekspanzije ni dovolj. Simpelj ko pasulj.
Lahko pa se tudi zgodi, da ekspanzijska posoda spusti zrak in jo je treba samo dopumpat, v končni fazi zamenjat, če je duša v ekspanziji morda predrta.
Kapiško?[/quote]No tri leta star kopalniški bojler tak kot ga opisuješ zagotovo ne obstaja, to je eno. Drugo pa, če ventil spušča in prej ni, je ventil v okvari, ne? Bo šlo? Tako, da ne nabijaj bedarij, ko so resnično bedarije, da se ti srake smejijo.[/quote]

Modri valček, ti ga malo kakaš.
Če prej ni kapljalo, to še zdaleč ne pomeni, da ne bo nikoli.
Če je začelo iz bojlerja kapljat oziroma iz varnostnega ventila, to pomeni, da je za konkretno dogrevanje vode, postalo premalo prostora za stiskanje.
Zdaj je lahko več slučajev zakaj se je to zgodilo.
Možno je, da je ekspanzija spustila, to je eno.
Če je bojler takšne izvedbe, da se ekspanzija ne priporoča in je vseeno začelo kapljat iz ventila, je možnost ta, da je v bojlerju ostalo premalo zraka, (zrak s časoma ušel skozi pipo ven), in se vroča voda nima kam širit.
Največkrat pa kaplja, če se iz bojlerja, na enkrat iztoči velika ali celo vsa količina ogrete vode (obilna poraba vroče vode pri tuširanju) in potem mora grelec v bojlerju na enkrat ogret veliko količino vode, katera pa se mora pri ogrevanju nekam razširit. Zdaj, ali odpreš pipo za toplo vodo in se bo tlak sprostil skozi odprto pipo, ali pa omogočiš dovolj veliko ekspanzijsko posodo v katero se bo tlak sproščal. Zdaj pozimi se to velikokrat dogaja, ker je temperaturna razlika vode, ki pride iz mrzlih tal v bojler in želena ogreta temperatura, velika.
Tle ni nobene hude znanosti, le vedeti moraš, da se ogreta voda širi.
Da se ogreta voda širi pa so že davno tege pogruntali, zato so tudi izumili parni kotel.

Edino če bi res termostat šel, kot zgoraj nekdo navaja, ampak to bi opazil, ker bi butnil iz pipe krop. In tudi vsi bojlerji imajo danes dvojni termostat.

. .......................................................................................................................................................................................... Več ljudi brez dlake na jeziku...in bi se sčasoma rodilo upanje za boljši svet... ...........................................................................................................................................................................................

No tri leta star kopalniški bojler tak kot ga opisuješ zagotovo ne obstaja, to je eno. Drugo pa, če ventil spušča in prej ni, je ventil v okvari, ne? Bo šlo? Tako, da ne nabijaj bedarij, ko so resnično bedarije, da se ti srake smejijo.[/quote]

Modri valček, ti ga malo kakaš.
Če prej ni kapljalo, to še zdaleč ne pomeni, da ne bo nikoli.
Če je začelo iz bojlerja kapljat oziroma iz varnostnega ventila, to pomeni, da je za konkretno dogrevanje vode, postalo premalo prostora za stiskanje.
Zdaj je lahko več slučajev zakaj se je to zgodilo.
Možno je, da je ekspanzija spustila, to je eno.
Če je bojler takšne izvedbe, da se ekspanzija ne priporoča in je vseeno začelo kapljat iz ventila, je možnost ta, da je v bojlerju ostalo premalo zraka, (zrak s časoma ušel skozi pipo ven), in se vroča voda nima kam širit.
Največkrat pa kaplja, če se iz bojlerja, na enkrat iztoči velika ali celo vsa količina ogrete vode (obilna poraba vroče vode pri tuširanju) in potem mora grelec v bojlerju na enkrat ogret veliko količino vode, katera pa se mora pri ogrevanju nekam razširit. Zdaj, ali odpreš pipo za toplo vodo in se bo tlak sprostil skozi odprto pipo, ali pa omogočiš dovolj veliko ekspanzijsko posodo v katero se bo tlak sproščal. Zdaj pozimi se to velikokrat dogaja, ker je temperaturna razlika vode, ki pride iz mrzlih tal v bojler in želena ogreta temperatura, velika.
Tle ni nobene hude znanosti, le vedeti moraš, da se ogreta voda širi.
Da se ogreta voda širi pa so že davno tege pogruntali, zato so tudi izumili parni kotel.[/quote] A boš razumelo, da noben kopalniški bojler ni narejen, da bi zahteval montažo ekspanzijske in je konstruiran tako, da je niti približno ne potrebuje?

. .......................................................................................................................................................................................... Več ljudi brez dlake na jeziku...in bi se sčasoma rodilo upanje za boljši svet... ...........................................................................................................................................................................................

modri val……bojler mogoče že ne zahteva vgradnje ekspanzijske posode, jo pa zahteva vodovodna napeljava v bajti, stanovanju itd…. vodovodni sistem je namreč zaprt, tog. v njem je nestisljiv medij-voda….pri segrevanju vode se le ta malenkostno razširi, poveča volumen, zato zaradi nestisljivosti le te in toge napeljave, tlak v sistemu zelo hitro zelo naraste na preko 6 bar…tudi 8 in več…..to napetost nato sprošča varnostni ventil ali pa kje drugje popusti.
Tog sistem je pa zaradi zakonsko predpisane montaže protipovratnih ventilov pri števcih.
Če tega ne razumeš, ti ni pomoči….

samo za tebe modri val…malce branja in širjenja obzorij….da boš razumelo. se pa najde še naj napisanega o tej temi,.

http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT92.htm

Naš modrival je prešel na srednji spol in mu začenja popuščati varnostni ventil. Ko se bo pojavil še velik valjajoč smajli, takrat bo pa šla v maloro še ekspanzija.

Kaj naj avtor naredi? Torej, po tuširanju in porabi večje količine tople vode, ko skoraj izprazne bojler. Naj spusti toplo vodo, v čem je fora, pa saj je do sedaj mu tekla topla voda in ko se je nehal tuširat je začelo kapljat. Razumi če moreš??

Kot že rečeno, problemi nastanejo ker distributerji vgrajujejo nove števce, kateri prepuščajo vodo samo v eno smer, in drugi, pred grelnikom je montiran nepovraten varnostni ventil. Torej imamo situacijo dvakrat prehod vode not, nikoli ob širjenju nazaj.

Rešitev je več, omenil bom dve, ki sta protizakoniti, in bi zaradi tega morali biti v Sloveniji še posebej priljubljenji.

1. Varnostni ventil pred bojlerjem prevrtamo z 1,5 mm svedrom, in tako uničimo njegovo nepovratnost. Varnost pri tem ni okrnjena, voda pa se bo lahko širila do števca.

2. Če je to premalo, potem je treba z istim (ali vsaj zelo podobnim) svedrom prevrtati še loputo na števcu in problem je do naslednje menjave števca rešen.

Oh klinc, pa še dve zakoniti:

1. Ekspanzijska posoda, ki bo pokompenzirala volumen ogrete vode,

2. Natična plastična cevka iz ventila v odtok, kotliček wcja, pralni stroj, kamorkoli.

Modri valček, ti ga malo kakaš.
Če prej ni kapljalo, to še zdaleč ne pomeni, da ne bo nikoli.
Če je začelo iz bojlerja kapljat oziroma iz varnostnega ventila, to pomeni, da je za konkretno dogrevanje vode, postalo premalo prostora za stiskanje.
Zdaj je lahko več slučajev zakaj se je to zgodilo.
Možno je, da je ekspanzija spustila, to je eno.
Če je bojler takšne izvedbe, da se ekspanzija ne priporoča in je vseeno začelo kapljat iz ventila, je možnost ta, da je v bojlerju ostalo premalo zraka, (zrak s časoma ušel skozi pipo ven), in se vroča voda nima kam širit.
Največkrat pa kaplja, če se iz bojlerja, na enkrat iztoči velika ali celo vsa količina ogrete vode (obilna poraba vroče vode pri tuširanju) in potem mora grelec v bojlerju na enkrat ogret veliko količino vode, katera pa se mora pri ogrevanju nekam razširit. Zdaj, ali odpreš pipo za toplo vodo in se bo tlak sprostil skozi odprto pipo, ali pa omogočiš dovolj veliko ekspanzijsko posodo v katero se bo tlak sproščal. Zdaj pozimi se to velikokrat dogaja, ker je temperaturna razlika vode, ki pride iz mrzlih tal v bojler in želena ogreta temperatura, velika.
Tle ni nobene hude znanosti, le vedeti moraš, da se ogreta voda širi.
Da se ogreta voda širi pa so že davno tege pogruntali, zato so tudi izumili parni kotel.[/quote] A boš razumelo, da noben kopalniški bojler ni narejen, da bi zahteval montažo ekspanzijske in je konstruiran tako, da je niti približno ne potrebuje?[/quote]
Modrivaljar, to kar si ti napisal drži samo takrat, ko je bojler mrzel, oziroma voda mrzla v njem.
Ampak eni imamo bojler za to, da se v njem voda greje.
In ko se voda greje, ji je treba omogočiti širjenje. V ta namen so pogruntali ekspanzijsko posodo ali pa takšno izvedbo bojlerje, ki ima na vrhu dovolj prostora za stisljiv zrak. Ampak tudi takšni bojlerji sčasoma izgubijo zrak v notranjosti, za to je treba takšne bojlerje občasno popolnoma izprazniti, da v notranjost vdre nov zrak, kateri se bo ob segrevanju vode lahko stiskal.
Druga zadeva so pa pretočni bojlerji. Tam pa res ni potrebna ekspanzija. Ampak v teh pretočnih bojlerjih mora pa iz pipe ven kapljat, da se tlak sprosti.
Takšana je ta reč, veš ti dečko, ki imaš na riti prečko?

A boš razumelo, da noben kopalniški bojler ni narejen, da bi zahteval montažo ekspanzijske in je konstruiran tako, da je niti približno ne potrebuje?[/quote]

Takšana je ta reč, veš ti dečko, ki imaš na riti prečko?[/quote]

Dobra, kar vidim ga kako skoči v luft , da bi se razpočil.