Klime
Mi smo kupili C&H Cooper&Hunter 3,5KW, R32 plin, dober izkorostek seer in soop.
Klima za 600€ z montažo, sama klima je 400€.
Funkcij ma malo morje med drugim meni pomembna WiFi opcija že vključena, torej vklop klime ko sem v službi domov ( naprimer ko se vreme naenkrat zjasni in začne pripekat), načeloma pa laufa noč in dan. Aja pa čistilnik zraka ma kar je tudi fajn zadeva. Ima kar 5.let garancije in ohlajujemo 80 kvadratov stanovanja v zgornjem nadstropju, montirana na hodniku med vsemi prostori, hiša je brez fasade in z starejšo streho. In klima zmore vse, se ne napreza nekaj. Čeprav bi po ocenah strokovnjakov morali dati 8kw klimo.
Poleg moči je bistven cOP (coefficient of performance) pri temperaturnih pogojih ob katerih bo klima oz. toplotna črpalka delovala. Vse ostalo so marketnig nianse in pogajanje okoli cene.
cOP ti pove, kako učinkovita je toplotna črpalka oziroma, koliko energije si prečrpal v primerjavi z vložkom.
cOP = Zaželeni output / Potrebni input = Q (hlajenja/ogrevanja) / W (neto vložek dela kompresorja)
Glej
Hlajenje:
Uparjalnik znotraj hiše, kondenzator zunaj hiše.
Hiša —– Q(L)—-> TČ (Work input)——Q(h)——>Okolica
Q(L) toplota ki jo črpamo iz sistema (hiša) desired output
W(net) delo toplotne črpalke
Q(h) = Q(L) + W (net) Odpadna toplota, ki jo kondenzator pljune v okolico
COP =Q(L) / W(net)
Ogrevanje:
Kondenzator znotraj hiše, uparjalnik zunaj hiše
Okolica —-Q(L)—->TČ(Work input)—–>Q(h)—–>Hiša
Q(L) toplota ki jo črpamo iz sistema (okolica)
W(net) delo toplotne črpalke
Q(h) = Q(L) + W (net) toplota, ki jo potegnemo v bajto želeni output