hidrofor nima duše, dušo ima hidropak ( to so tisti manjši sistemi za hišni vodovod ( vse skupaj kakih 100 eur)
hidrofor je v bistvu pokončen rezervoar za vodo, ko voda priteče v ta rezervoar, na zgornjem delu rezervoarja ostaja zrak, voda ta zrak tlači, do tlaka, na katerme je nastavljena črpalka. recimo 4 bare. ko odpreš pipo, teče ven voda s pritiskom 4 bare. ta pritisk s časom pada. da pa ne pade v trenutku, skrbi zrak, ki je stisljiv) torej v bistvu zrak potiska vodo v pipo. ko pade tlak pod nastvljano vrednost na črpalki (recimo 2 bara) se vklopi črpalka in spet načrpa vodo v hidrofor.
eni hidroforji imajo ventil ( kot za pumpanje gum avtomobila) na vrhu, eni ga nimajo……če ventila nima, naredi kot je svetoval eden prej…sprazni hidrofor in ga spet napolni, tako boš imela noter zraka volumna hidroforja (pri normalnem tlaku), če imaš ventil, pa spusti nekaj vode ven in napumpaj recimo na 3 bare….
http://www.bolha.com/vodne-crpalke/hidroblok-oglas1281044174
če imaš nekaj takega, kot je na sliki, imaš na vrhu ekspanzijske posode ventil ( kot za pumpanje gum na avtu). vzemi pumpo in poskušaj napumpat noter zrak okoli 3 bare.( verjetno piše na napravi, koliko se napumpa)
če ti skozi ventil pride voda, je počila duša. potrebno zamenjat dušo ( gumijast balon v notranjosti rezervoarja) ali pa kar celo ekspanzijsko posodo.
popravljam……običjano se napumpa nižji tlak, kot sem napisal ( recimo 1,5 bara) višji tlaki so odvisno od nastavitev tlačnih stikal ( tam kjer zaradi višine ali česa drugega to potrebujejo)
sicer pa mora pisat na nalepki na posodi, koliko se napumpa. pumpa se pa vedno, kov sistemu ni voda pod tlakom. ( torej izklopi iz elektrike in odpri pippo, da se pritisk izniči. Napumpaj in nato vklopi črpalko.
mehanik
Re: problem hidroforja?
24.09.12 11:34
hidrofor nima duše, dušo ima hidropak ( to so tisti manjši sistemi za hišni vodovod ( vse skupaj kakih 100 eur)
hidrofor je v bistvu pokončen rezervoar za vodo, ko voda priteče v ta rezervoar, na zgornjem delu rezervoarja ostaja zrak, voda ta zrak tlači, do tlaka, na katerme je nastavljena črpalka. recimo 4 bare. ko odpreš pipo, teče ven voda s pritiskom 4 bare. ta pritisk s časom pada. da pa ne pade v trenutku, skrbi zrak, ki je stisljiv) torej v bistvu zrak potiska vodo v pipo. ko pade tlak pod nastvljano vrednost na črpalki (recimo 2 bara) se vklopi črpalka in spet načrpa vodo v hidrofor.
——————————————————
Moram reči, da počasi kapiram sistem Vseskozi sem hotel napumpati posodo, ampak ko je sistem bil vključen in je delal. Zato nisemm mogel nič oziiroma minimalno pumpati
voda ta zrak tlači, do tlaka, na katerme je nastavljena črpalka. recimo 4 bare. ko odpreš pipo, teče ven voda s pritiskom 4 bare.
Mehanik ali mi znaš, bukavemu kot sem, pojasniti, kje se pa nastavi tlak na črpalki?
Potem bi lahko preizkusil če dela, bo napumpal, voda pri ventilu ne teče ven – pomeni duša cela, manjka mi samo podatek, kje se nastavi tlak na črpalki?
Hvala
ne spreminjaj nastavitev tlaka na črpalki. če je do zdaj delalo, bo tudi vnaprej. spremija se pa odvisno od sistema…ampak recimo v povprečju imajo nastavitve okoli 2- 4 bare, torej da niha tlak med 2 in 4 bare. pri 2 barih se črpalka vklopi, pri 4 barih pa izklopi.
ti samo ugasni črpalko, odpri eno pipo, da se pritisk v posodi sprosti in steče voda ven. Nato s pumpo napumpaj dušo. tlak ti piše na nalepki posode skoraj zagotovo. na primer na tisti, na zgornji sliki je potreben pritisk 1,5 bara.
laično lahko preveriš, če je pravi pritisk zraka v duši tako, da med delovanjem spremljaš gibanje kazalca pritiska vode na napravi. če kazalec poskakuje pritisk zraka ni pravi, če pa se umirjeno giblje med 2 in 4 bare, pa je ok.
Imam hidropak. Pritisk “domače vode” je pod 2 bara. Tlak v duši imam nastavljen na 1,5 bara, vklop na 2,2 izklop na 4 bare. Ko je malo večja poraba (npr. pralni stroj in kaka pipa obenem), mi pade pritisk na nič, n…
▼
Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Radiologija :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno]
Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Sex v mestu :: MedOverNet (stran: 1) [0{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno]
Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Spanje dojenčkov in malčkov [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno]
Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno] Glasba, film in fotografija :: MedOverNet (stran: 1) [2{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} podobno]
08
Imam hidropak in “domač, lasten vodovod. Pritisk vode je malo pod 2 bara. Tlak v duši imam nastavljen na 1,5 bara, vklop na 2,2 izklop na 4 bare. Ko je malo večja poraba (npr. pralni stroj in kaka pipa obenem), mi pade pritisk v hidropaku na nič in voda neha teči. Rečeno mi je bilo, da je premali pritisk vode in da ne priteče toliko, kot trenutno porabim. Montirati sem dal 200 l zalogovnik, zdaj hidropak črpa vodo preko njega. A stanje je enako. Čim odprem dve pipi, pade pritisk na nulo, pumpa ne starta pri 2,2, kot bi morala. Pomaga le ročni pritisk na rdeči gumb “start”.
Imam pa tudi možnost priklopa na “komunalno vodo”, ki ima pritisk 0,5 bara višji kot domača, torej blizu 2,5 bara. Ko preklopim na ta vodovod, pa dela vse ok – še prej brez zalogovnika in tudi zdaj z zalogovnikom vode. Normalno vklaplja, ko pade do 2,2, redno, ni težav.
Prosim strokovnjaka, da mi poda morebitno rešitev. Nobeden izmed vodovodarjev v moji bližini tega ne zna …
Hvala in lp, Aleš
Pozdrav
Imam vprasanje,priklopil sem nov hidrofor 50 literski in pojavil se je problem da ne izklopi pri 4 barih.kr laufa naprej in na uri trese kazalec..vzmet smo sprostili na 3 bare da izklopi.. pritisk v ventilu je 1,5 bara
Zdaj je v tusu premali pritisk vode.
Nikjer ne pusca,kje je premali pritisk?
Hvala
mehanik, 24.09.2012 ob 09:34
hidrofor nima duše, dušo ima hidropak ( to so tisti manjši sistemi za hišni vodovod ( vse skupaj kakih 100 eur)
hidrofor je v bistvu pokončen rezervoar za vodo, ko voda priteče v ta rezervoar, na zgornjem delu rezervoarja ostaja zrak, voda ta zrak tlači, do tlaka, na katerme je nastavljena črpalka. recimo 4 bare. ko odpreš pipo, teče ven voda s pritiskom 4 bare. ta pritisk s časom pada. da pa ne pade v trenutku, skrbi zrak, ki je stisljiv) torej v bistvu zrak potiska vodo v pipo. ko pade tlak pod nastvljano vrednost na črpalki (recimo 2 bara) se vklopi črpalka in spet načrpa vodo v hidrofor.
eni hidroforji imajo ventil ( kot za pumpanje gum avtomobila) na vrhu, eni ga nimajo……če ventila nima, naredi kot je svetoval eden prej…sprazni hidrofor in ga spet napolni, tako boš imela noter zraka volumna hidroforja (pri normalnem tlaku), če imaš ventil, pa spusti nekaj vode ven in napumpaj recimo na 3 bare….
Seveda ima tudi hidrofor dušo!
Bi ti nalepil linke, pa sistem tega ne spusti skozi!
imava torej TRI situacije, če so nastavitve na hidropaku enake za vse tri-2,2/4bar
– 2 bara brez zalogovnika
– 2 bara + 200l zalogovnik
-2,5 bar vodovod brez zalogovnika
prvo vprašanje je kakšen tlak kaže hidropak ko odprete eno pipo ko ste na 2,5 bar vodovodu? ali se takrat HIDROPAK sploh vklopi in zakaj bi se, če vam vodovod dovaja 2,5 bar vodo (pri danem pretoku xx l/s), kar je več kot nizka nastavitev za vklop na 2,2, bar.
če bi recimo odprli na polno dve pipi bi tlak v sistemu res padel verjetno pod 2 bar in se hidropak vklopi ampak, več vode (pretok) kot jih teče preko 2,5 bar dovoda tako ne more dat!
enako torej velja za vaš vodovod, če je vode premalo na 2bar, je ne morete dobiti več na 2, 5 bare-če rečem takole če dobite na 2 bar 1 litrov/s, boste preko hidropaka dobili res morda 3 bare a le 0,5l sekundo, saj mora biti pretok enak, če so cevi enake velikosti, seveda se to ne zgodi in tlak pade na 0- če razumete princip kircherja/wap-a
čudi edino obnašanje na zalogovniku 200l v drugem primeru ker tu pa je zadosti vedo za premostitev večje potrebe in če bi imeli zadosti velike cevi med zalogovnikom in hiropakom bi morali doseči več kot 2,5 bar na izhodu na pipi z večjim pretokom!
zakaj hidropak ne vklopi v tem primeru je čudno, očitno je balon/duša ok če imate na 1,5 bar napolnjeno! kakšne velikosti so vaše povezovalne cevi?
sam imam hidropak pri 20m3 cisterni deževnice, se pravi dejansko je vsisna stran brez tlaka, nastavitev pa 2,5/4 bar in dela ko šus, če odprem dve pipe je seveda tlak in pretok manjši. Je pa moč črpalke 1100W! dovod in odvod je colski!!