sobni termostat Seltron ST1
Potrebujem pomoč, oziroma nasvet – če bo šlo tako..
Preselila sem se v hišo, kjer se ogreva na kurilno olje, v dnevni je termostat Seltron ST1.
Nastavljen imam program tako, da zjutraj greje od 5h do 7h in potem od 13.30 do 22h.
Dnevna temperatura je na tistem krogcu nastavljena na 22. Toda nikoli ne segreje do te temperature – vedno neha greti pri 21,5. Tudi če temperaturo povišam (recimo na 24), se ustavi pri 21,5 in radiatorji nehajo greti (kljub temu, da je termostat nastavljen na ON).
Prosim za nasvet – kaj spremeniti, je fora mogoče v radiatorjih – kako tam nastaviti ventile (na katero jakost).
Najprej, s tem izklapljanjem ne prišparaš nič. Koliko toplotne energoje je odšlo toliko jo moraš potem povrnit in traja dalj časa da ogreješ.Drugače bi bilo, če izklopiš za več dni, dnevno je pa neumnost.
Drugo, radiatorje odpri do konca, razen če hočeš imet nek prostor, da bo hladneje. Tiste pol stopinje je zanemarljivo, tako točno pač nobena kurjava ne deluje.
Tretje, poglej koliko imaš temperaturo nastavljeno na peči, zna bit da je prenizka.Za ta čas bi zadostovalo okoli 50 ali 60 stopinj, v mrzlem vremenu pa morda še več.
In še enkraj poglej navodilaza nastavitev termostata,ker da se črpalka izklopi,če iamššres nastavljeno na 24 stopinj, nekaj ne bo držalo.
Ne vem kaj hočešpovedat,saj črpalkaje ključnega pomena lai bo toplavoda krožilapo radiatorjih ali ne in ogrevala prostor.Vkloppeči je pa druga stvar.
Na peči kaže trenutno 68. V spodnjem skupnem prostoru (kuhinja, jedilnica, dnevna) sta dva radiatorja – oba na 5. V spodnjem stranišču na 3, ker ga ne uporabljava tako zelo pogosto. Zgornja kopalnica na 5, spalnica na 2 (imava ponoči raje bolj hladno), potem sta zgoraj še dve sobi (pisarna, na 4 in likalnica na 2).
V teh navodilih ne najdem kaj bolj konkretnega, za nastavitev; verjetno bo potrebno res poklicati kakšnega mojstra, da tole pogleda.
http://instal.si/index.php?id=8662&c=174
Ker recimo zdaj je že celo popoldne termostat na 24, a temperatura v prostoru 21,5. Program je vklopljen na dnevno temperaturo in kaže ON, ampak radiatorji se segrejejo zelo malo in hitro nehajo greti (kot da bi bili nastavljeni na neki časovni frekvenci).
Drugače pa je hiša “star” 4 leta in ima super izolacijo..v dopoldanskem času se ohladi le minimalno, ko ni vkopljena peč (če je zjutraj 21, bo ob 14h 20,5). Zato pa bi rada, da se ta temperatura nekoliko dvigne.
mislim da imana tistemkrogcu nastavljenozamnjševanje temperature, pa ne ve tega.
Na google poišči navodila za termostat.
Nekaj imašže tu,ne vem kateri termostat imaš.
http://www.seltron.si/documents/3951.pdf
http://arhiv.seltron.si/addons_products/44_26.pdf
http://www.instal.si/web_prospekti/642_Sobna_enota_Seltron_DD2.pdf
In še nekaj je lahko,če imaš na radiatorjih termosttaske ventile, potem ti tisti zapirajo, palahko pumpa stokrat laufa.
Aja ,saj si napisal ST1 ,zgoraj so za ST2 navodila ,tu pa še za ST1 http://instal.si/web_prospekti/646_sobni_termostati_T1.pdf
In najprej res poglej ali imaš termostatski ventil na radiatorju kjer je sobni termostat, potem ga odpri do konca, pa še ti ne bo špilalo kot treba, bo pa bolje.
Nikakor ne drži, da je dnevno zniževanje temperature neumnost. Pri nižji temperaturi prostora je nižji tudi toplotni tok izgub. To je fizikalno dejstvo. Zaradi tega, ker se porabi več časa za ponovno segretje, ne izgubljaš nič. Vsak pa mora sam pri sebi ugotoviti, koliko časa se porabi za ponovno segretje prostora in ali mu hladnejša obdobja ustrezajo.
bopale treba nazaj v osnovno šoloin se osnove fizike učit.:-))))))
bopale treba nazaj v osnovno šoloin se osnove fizike učit.:-))))))[/quote]
Upam, da ti gre utemeljevanje bolje od rok kot nakladanje.
Tale tvoja trditev:
mislim da imana tistemkrogcu nastavljenozamnjševanje temperature, pa ne ve tega.
Na google poišči navodila za termostat.
Nekaj imašže tu,ne vem kateri termostat imaš.
http://www.seltron.si/documents/3951.pdf
http://arhiv.seltron.si/addons_products/44_26.pdf
http://www.instal.si/web_prospekti/642_Sobna_enota_Seltron_DD2.pdf
In še nekaj je lahko,če imaš na radiatorjih termosttaske ventile, potem ti tisti zapirajo, palahko pumpa stokrat laufa.[/quote]
Tisti krogec je za dnevno temp. in če ima nastavljeno na 24 in kaže, da je na ON, potem nima nižje ali nočne temperature in ne zmanjševanja.
Prav tako ima termostatske ventile v kuhinji in dnevni na max. to je na 5.